我们在使用冷库的过程中不可避免地会有一些小故障。如果我们能在一点点时间内排除故障,我们就能在短的时间内排除故障,减少损失。下面河南兴华制冷设备有限公司的小编将向您介绍一些组合冷库维护的知识!

    1冷库设备初期运转机组,要经常观察压缩机的油面及回油情况及油的清洁度,发现油脏或油面下降要及时解决,以免造成润滑不良。

    2组合冷库不制冷或制冷效果差,检查制冷机的冷凝器上是否脏。

    检查库内蒸发器上是否积霜过厚。

    检查制冷剂是否渗漏(用肥皂水涂在管路连接处,有气泡生成说明制冷剂渗漏)。并请组合冷库工程人员补充制冷剂并对渗漏处进行处理。

    检查组合冷库门的密封是否完好并排除之。

    检查组合冷库的制冷机是否工作。

    检查冷库的电脑控制器的参数设定是否正确,并重新组合冷库门安装。

    检查冷库的控制器是否失灵并更换之。

    检查库内堆放物品是否留有足够的间隙并疏通之。
河南兴华制冷设备有限公司
    3经常观察冷库设备的心脏,压缩机运行状态检查其排气温度,在换季运行时,要特别注意系统的运行状态,及时调整系统供液量和冷凝温。

    4组合冷库门启动频繁或长时间不启动或长时间开机不停止或库温不到就停机

    A、检查冷凝器上是否有污物,散热不好会导致制冷机冷凝压力过高,为了保护压缩机,在压力控制器的作用下机器停止运转,等到散热良好后,按一下压控器上黑色复位按扭,机器即可自动恢复运行。

    B、控制器的参数设定有误,重新设定即可。

    C、制冷不好,请参考故障2。

    D、温控失灵。

    E、电器损坏。

    4经常观察压缩机的运行状态,平时应通过观察仪表的变化、听机器运转的声音、摸机器的温度变化等方法,观察压缩机的运行状态。发现压缩机有串气等现象应及时修理或更换。